液位顯示主機(液位顯示裝置),消防水池測量量程:0-0.2-500m范圍內可以根據需要定制
在開始調試前,建議先核對主要部件是否齊全:
| 物品 | 說明 |
|---|---|
| WH311 防雷水位探頭 | 投入式傳感器,內置防雷模塊,帶防水導氣線纜 |
| WH6-T 顯示儀表 | 控制室安裝,帶光柱和數字顯示 |
| 2×1.5mm2 屏蔽電纜 | 用于遠距離傳輸信號(如需) |
| 220VAC 電源線 | 為顯示儀表供電 |
接線是成功顯示的基礎,請嚴格按照下圖和表格說明進行。
顯示表供電:將220VAC電源線連接到WH6-T顯示表的 23 和 24 號端子
傳感器連接:將WH311液位傳感器的 紅線(正極) 接在顯示表的 4 號端子;綠線(負極) 接在 1 號端子。
關鍵短接:必須用導線將顯示表的 2 號和 3 號端子短接,這樣才能正常顯示水位和***比。
多點同步顯示(如需):
現場表(表1)按上述方式接線。
將表1的 5號 和 6號 端子引出,連接到控制室表2的 1號 和 2號 端子。接線時,務必使用屏蔽電纜以確保信號穩定。
接線完成后,通電即可顯示液位。接下來進行兩項關鍵設置,以確保顯示的準確性。
bt-H設置)這項設置的目的是讓儀表的光柱顯示范圍與水池的實際深度相匹配,讓***光柱對應滿水位。
進入設置:長按面板上的 SET 鍵3秒,直到屏幕顯示代碼 bt-H。
輸入數值:按方向鍵進入編輯狀態,輸入水池的實際深度。例如,水池深度為2.8米,就輸入02.80。
保存退出:按 MOD 鍵保存,儀表會自動退出設置。此時,滿水時光柱應顯示為***。
請注意:代碼 F-r 是傳感器的硬件量程,出廠已設定,非專業人員請勿調整。
AH & AL設置)根據消防規范,設置高低水位報警功能-
進入設置:長按 圓圈鍵,屏幕會出現報警代碼-。
設置高位報警(AH):
按左方向鍵進入編輯狀態。
輸入您希望觸發高位報警的水位值(建議設為低于溢流水位5-10cm處。
按 MOD 鍵保存并進入低位報警設置-
設置低位報警(AL):
同樣按左方向鍵進入編輯狀態。
輸入您希望觸發低位報警的水位值(建議設為高于***有效水位5-10cm處。
按 MOD 鍵保存-
設置完成后,建議按照以下步驟進行功能驗證:
檢查探頭安裝:確保WH311探頭垂直安裝在池底0.5-1米高處,并遠離進出水口,避免水流沖擊-。
測試聯動邏輯:可手動改變水位,觀察當液位高于AH值或低于AL值時,WH6-T顯示表是否能正常觸發繼電器動作,并聯動外部報警或控制設備。
驗證顯示同步:如果現場和控制室都安裝了顯示表,可對比兩塊表的讀數,它們的顯示誤差應小于1cm。
注意安全操作:調整bt-H等參數時,請關閉自動補水系統,在水池靜態下校準,以避免不必要的誤操作。
顯示“o.L”或數值不動:首先檢查顯示表是否正常供電,其次檢查傳感器紅線和綠線是否接在正確端子上,且接觸良好。
顯示數值與實際水位不符:如果數值偏差是固定值,可以檢查bt-H(滿量程基準值)是否設置正確。如果數值偏差是比例性的(比如總是顯示實際值的一半),可能是F-r(傳感器硬件量程)設置錯誤,需聯系技術支持。
水位達到高低位時不報警:請檢查AH(高位報警值)和AL(低位報警值)是否已正確設定并保存
現場與控制室顯示不一致:需要檢查遠傳接線,確認兩臺儀表間的信號線連接正確,并建議使用屏蔽電纜以減少干擾。
調試時如果數值不準,最常見的原因有倆:要么是儀表的滿量程基準值(bt-H)沒設對,要么是現場接線有松動。您現在是顯示數值不對,還是壓根兒沒顯示?

安裝與驗收注意事項
選好產品只是***步,正確的安裝和調試同樣重要。以下是幾個安裝要點:
1:探頭安裝: 探頭應垂直安裝,建議離池底約0.5米以上,且要遠離進水口和出水口,避免水流沖擊造成數據波動。
2:電纜固定: 投入式探頭的電纜既是信號線也是承重線,必須用尼龍扎帶或鋼絲繩固定在池口,避免電纜被拉斷。
3:報警值設定: 在調試時,必須嚴格按照設計要求設置高低水位報警值。
高水位報警: 設定在溢流水位下5-10cm。
低水位報警: 設定在***有效水位上5-10cm。
同步性驗證: 必須進行現場測試,確保控制室顯示的數據與水池實際水位誤差在1cm以內,且高/低水位觸發時報警正常。
關注聯動:如果設計有自動補水功能,需重點測試水位降至補水線時,系統能否自動啟動補水。
1. 功能測試:模擬高低水位,驗證雙顯示同步、聲光報警、信號上傳消防主機正常。
2. 精度核查:對比實際水位與顯示值,誤差 ≤±1cm0。
3. 資質審核:廠家提供檢測報告、CE FCC RoHS認證、合格證等完整資料。
4. 安裝規范:探頭安裝牢固、線路采用阻燃屏蔽線纜,布線符合消防要求。
選擇消防水池液位顯示器,核心在于滿足規范、穩定可靠、雙顯同步。建議采購時優先選擇擁有***配套資料(如質檢報告、合格證等)的廠家,如東方萬和(WH311系列) 這類市場驗證較為成熟的產品,既能***通過***,也能確保在緊急時刻,消防水池確實有水可用。



不清楚
這是哪里的顯示器
不清楚
?液位顯示器的調試需根據設備類型和安裝環境進行精準校準?,核心步驟包括零點校準、滿量程校準及參數設置,確保顯示數值與實際液位一致。
?準備工作?
確保設備已正確安裝,探頭置于水池或水箱底部。
檢查供電是否正常(通常為24V DC或220V AC),接線無松動。
準備標準測量工具(如卷尺)用于比對實際液位。
?清零操作(零點校準)?
將探頭置于空罐或***液位狀態。
進入顯示器菜單,選擇“?清零?”或“?標定零點?”功能,確認初始值為0。
若無法歸零,檢查傳感器是否損壞或存在氣泡干擾。
?滿量程校準?
向容器注水至已知***高度(如5米)。
在菜單中選擇“?滿量程設置?”,輸入實際高度值,調整顯示數值與之對應。
部分型號需設置“OUH”參數為水箱實際高度,否則光柱顯示比例會失真。
?中間點驗證?
在半程液位(如2.5米)時檢查顯示值是否準確。
若偏差較大,可微調零點遷移量(Level Offset)或重新校準。
?報警功能設置?
根據需求設定高低液位報警閾值(如低限0.5米,高限4.8米)。
接通繼電器輸出,連接聲光報警器,測試報警是否正常觸發。
表格
| 問題現象 | 可能原因 | 解決方法 |
|---|---|---|
| 顯示數值跳變 | 電磁干擾、接線虛接、電源波動 | 使用屏蔽線并單端接地,檢查接頭牢固性,加裝信號隔離器 |
| 液位顯示偏高/偏低 | 傳感器結垢、密度變化、安裝傾斜 | 清洗探頭,重新校準,調整安裝角度至垂直 |
| 無顯示或不工作 | 電源未接通、線路斷路、模塊故障 | 檢查電壓與線路通斷,必要時更換顯示模塊 |
| 報警不動作 | 繼電器損壞、參數未保存 | 測試輸出信號,重新設置并保存參數 |
不太清楚
?安裝與接線?:將液位探頭投入水池或水箱底部,通過電纜連接顯示二次表,并按說明書接入 220V 電源,確保接地可靠 。??
進入設置模式?:通電后,通常長按設置鍵(如 M 鍵)5 秒進入?shù)界面,查看 SET 標識 。??
參數配置?:依次設置量程、單位及顯示變量,根據車間圖紙確認***/***液位數據 。??
報警設定?:設置高低液位報警值(AH/AL),如低水位 0.5 米時繼電器動作,實現自動報警或停泵保護 。
看說明吧
這個看看說明一般是有說明的
看說明書調
這個不太了解額
不清楚
主營業務:泵吸式氣體檢測儀
主營業務:便攜式氣體檢測儀
主營業務:可樂麗橡膠
主營業務:美的中央空調
主營業務:氣體檢測儀